发布日期:2024-05-09 02:53:25 更新时间:2024-11-22 00:35:47 浏览次数:2742
空调只制冷不制热的七种原因
空调只制冷不制热的原因是什么,是不是空调坏了、还是其它什么原因导致空调制热量不足?下面,专家陪您来分析一下空调只制冷不制热的原因。
空调只制冷不制热的原因-使用不当
空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足,这不是故障,属于空调的保养问题,只需定期取下空气过滤网清洗,就可恢复正常,一般每半月清洗一次过滤网比较适宜(清洗时注意勿用40℃以上的热水清洗,不得用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,以免滤网变形,也不可用明火烘干);蒸发器、冷凝器尘垢太厚,会降低换热效果,导致制热能力下降,耗电量增加;制热温度设定过低;空调房间门缝、墙洞未堵死,或是开窗开门频繁,造成室内热量流失。
空调只制冷不制热的原因-环境因素
冷暖型空调分热泵型、热泵辅助电热型和电热型三种产品,在制热量相等条件下,前两种耗电比第三种约小一半,考虑到供电容量和用电费用,现在的家庭普遍选择前两类空调(但应注意它们的使用条件,前两种只适用于零下5℃以上的环境下,显然对北方地区不适用)。热泵型空调器,制热时环境温度过低,空调能效比也降低,在较冷的冬天制热效果不理想,这是正常现象。对于无自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度是零上5℃,低于这个温度就不制热或效果很差,这是因为外部换热器上积霜堵住了空气流动,不能再从外界吸入热量的缘故;对于有自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度也是零下5℃,低于这个温度也不能有效制热。
除了环境因素和业主使用不当外,空调只制冷不制热还有一个重要的原因,就是制冷循环系统、控制系统发生故障,主要体现在以下几点上:
空调只制冷不制热的原因:制冷剂不足
由于制冷系统泄漏使系统内参与热循环的制冷剂不足,导致热交换效率下降,从而产生制热量不足现象。若存在此类故障,会出现系统制热量、制冷量都不足的现象,此时接入压力表,测系统的压力,会发现压力明显比正常时低,再检查管路,在严重泄漏处会发现有明显的油渍,而对于轻微的泄漏点则应通过电子检漏仪来检漏。
空调只制冷不制热的原因:四通阀串气
热泵型空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。在制冷时,室外热交换器作冷凝器用,室内热交换器当蒸发器吸收热量;而制热时,室外热交换器作蒸发器,室内热交换器当冷凝器释放热量。若四通阀串气,则有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出气管返回到回气管,导致参与热交换的制冷剂减少,热交换效率下降,从而引起制热量不足。外在的表现主要是高、低压压力不稳定,摸管道(接四通阀的两根热管与两根冷管)冷、热 不均匀;也有些故障表现为类似制冷剂不足或制冷、制热都不足,但通过检测,高压侧压力正常。
空调只制冷不制热的原因:单向阀(又称止逆阀)漏气
热泵型空调的制冷循环系统如附图所示,热泵式空调器因制冷、制热状态差别悬殊,仅靠电磁换向阀来切换制冷剂的流向,往往不可靠,因此,单向阀常用于热泵型空调器中,用来安全有效地切换制冷剂的流向。在制冷循环时,高、低压差较小,节流元件为主毛细管,而辅助毛细管被单向阀短路;在制热循环时,与辅助毛细管并联的单向阀不导通,节流元件为主毛细管与辅助毛细管串联,这样可增加节流元件的阻力,即增大制冷系统的高、低压差,降低室外热交换器的温度,从外界获取更多的热量,以达到制热的目的。当单向阀漏气时,制冷系统的高、低压压差下降,室外热交换器的温度上升,从外界获取的热量减少,导致制热量不足。当出现空调制冷正常、制热量不足故障时,通过检测系统运行时的压力,会发现低压侧压力上升,高、低压压差下降。
空调只制冷不制热的原因:化霜控制器失灵
热泵型空调在制热状态时的蒸发器位于室外机组内,对于采用热冲霜化霜装置的热泵型空调,若化霜控制器失灵,使空调无法及时转入化霜运行状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象,影响空调制热的热交换效率,导致制热量不足、甚至停机。此时应着重观察是否存在以下现象:化霜感温器件错位、触头粘边或接触不良,风机叶轮打滑或风道阻塞,电磁阀或启动继电器失效。
空调只制冷不制热的原因:辅助电加热功能失效
现在热泵辅助电热型空调普遍采用PTC电辅助加热技术,PTC电辅助加热技术可在超低温条件下迅速制热,效力强劲,安全可靠,可长期使用。若电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障、不能正常工作,在环境温度比较低时,会导致空调制热量不足,甚至在环境恶劣时空调完全不制热。对于热泵辅助电热型空调,若出现环境温度较高(在5℃以上)制热正常,而环境温度较低(在0℃以下)制热量不足或不制热,则应怀疑电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障,维修时应着重检查这两个部分。
为什么空调制热不行-使用不当
空调在长期时候后没有及时的清洗滤网以及内部造成空气流通堵塞,一定程度上会影响空调的制热效果。如蒸发器、冷凝器尘垢太厚,也会降低换热效果,导致制热能力下降,耗电量增加;制热温度设定过低;而空调房间门缝、墙洞未堵死,或是开窗开门频繁,造成室内热量流失等都会是无意间造成空调制暖不强劲的原因。
空调制热不行怎么办:定期清洗空调过滤网,加强房间保温措施,不要频繁开门开窗,如果觉得室内空气干燥,可选择使用中央空调水系统或安装一套房屋新风系统。
为什么空调制热不行-环境因素
室外温度过低会造成空调无法正常工作,一般室外在零度以下,变频空调的室外在零下15度左右已经无法正常制热了,所以有可能是室外过低,空调无法化霜,空调不能制热。另外,电压过低,可能直接影响到空调的制冷制热效果。
空调制热不好怎么办:温度过低时需用工具清理空调上的霜;用电环境差时可进行社区电压扩容改造,使电压正常,没有条件的社区用户可购买电源稳压器,以保证空调正常使用。
为什么空调制热不行-制冷循环系统、控制系统故障
1.空调制冷剂不足。
空调制热不行怎么办:冷剂泄露或是不足原因导致,这时可简单的进行自测来辨别是否漏氟。
2.空调四通阀串气。
空调制热不行怎么办:热泵型空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。若四通阀串气,则有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出气管返回到回气管,导致参与热交换的制冷剂减少,热交换效率下降,从而引起制热量不足。
3.化霜控制器失灵。
空调制热不行怎么办:热泵型空调在制热状态时的蒸发器位于室外机组内,对于采用热冲霜化霜装置的热泵型空调,若化霜控制器失灵,使空调无法及时转入化霜运行状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象,影响空调制热的热交换效率,导致制热量不足、甚至停机,这是应该维修或是更换空调化霜控制器。
4.辅助电加热功能失效。
空调制热不行怎么办:现在热泵辅助电热型空调普遍采用ptc电辅助加热技术,ptc电辅助加热技术可在超低温条件下迅速制热,效力强劲,安全可靠,可长期使用。若电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障、不能正常工作,在环境温度比较低时,会导致空调制热量不足,甚至在环境恶劣时空调完全不制热。
空调制热不行怎么办,舒适100网专家表示,空调制热不行的原因主要有以上几点,在实际使用过程中,空调制热出了问题不要太过于惊慌,因为制热本来就不是空调的强项。当空调制热不够强劲或是出风口温度上不来,消费者应该检查是因为自己使用不当还是环境等原因造成了空调制热不够强劲,然后对症下药才是关键。
空调不制热原因主要有两种:
空调制热相关器件不能正常工作;需要请维修人员检测确定维修。
制热中空调室外机结霜、结冰严重,压缩机超负荷工作达不到制热效果。当气温特别低,空调经常化霜,制热效果就不好。如果天气冷再下雨,外机很容易结冰,这样一来空调就须化霜,制冷的效果就差了。需要请维修人员检测确定维修。
1,不属于冷暖空调——本身的属性就没有制热的功能;
2,如果是冷暖空调,没有设置在制热档,也是原因;
3,冷暖机可能出问题了,检测其运行电流,如果没有达到额定电流的7-9成,就要修理了。
4,不会基本操作——相当于‘无照驾驶’。不会驾驭——难度最大[百度知道也难帮忙]。
空调制暖的原理是将室外的热量送进室内,把室内的低温再送出室外(制冷就刚好相反),所以空调制暖时,室外机吹出的风是冷风(制冷时吹出的风就是热的)!打开空调器制暖时,这时空调器室外机的压缩机和风扇会高速运转!室外机上的风扇就通过室外机后部和侧面的开口从空气中往室外机内部进行吸风,通过室外机上蒸发器来吸取空气的热量,吸取完热量后再用室外机的散热器来释放低温,然后一直这样循环(制冷时用蒸发器来吸取室外的低温,用散热器来释放热量)!室外机上的蒸发器吸取了室外热量再通过蒸发器内部管道里的“制冷剂(就是R22,也就是‘氟利昂’)”进入室外机内部的压缩机!再把已经吸取了热量的气体状“制冷剂”制热,变成高压、高温的液体!通过连接室内机和室外机的铜制管道进入室内机,室内机下端的风扇开始工作,把室内的空气通过下部进风口吸入室内机然后通过上方的蒸发器及管道,蒸发器里面的管道内是已经被室外机内部的压缩机制热成高温、高压的液态(氟利昂),室内机内部的蒸发器就是是通过管道内的高压、高温的液态(氟利昂)把它制热的!然后空气经过它到达出风口,吹出的风经过制热后的蒸发器后自然就变热了!自然而然就吹出热风进行制暖了!吹过风被冷却后的(氟利昂)再经过管道流向室外的蒸发器和散热器再进入压缩机加热后再进入室内机!一直循环进行制暖(制冷就刚好相反)!刚打开空调时,氟利昂的温度还不够!所以会吹出一点温度不高的风(制冷就比制暖快)!等管道内的氟利昂温度上去把蒸发器也变热了!自然就会吹出热风了!
有时也可能是室外温度太低,室外机会进行除霜(为了保护室外机和蒸发器、散热器以及压缩机的工作)!这个除霜的过程可能需要你等10分钟左右才会制暖!除霜结束后刚开始制暖也会稍稍吹出点温度不高的风!等氟利昂的温度上来了,就会变成热风了!这都是正常现象!
如果你想快点制暖,让出风口吹出的风温度升得更快些!你可以在打开空调后马上就把空调制暖带的辅助电加热功能打开!它可以帮助蒸发器快速升温!而得到快速制暖让房间缩短制暖的时间,让你能够早点享受到热风!
空调不制热原因主要有两种:空调制热相关器件不能正常工作;制热中空调室外机结霜、结冰严重,压缩机超负荷工作达不到制热效果。当气温特别低,空调经常化霜,制热效果就不好。如果天气冷再下雨,外机很容易结冰,这样一来空调就须化霜,制冷的效果就差了。均需师傅上门检测。
空调器制热时频繁开停的原因?
有多种可能性:
1.室内机制冷剂堵塞,使压缩机吸气压力降低,高压侧压增大过载过流保护器启动,使压缩机停机。
2.外机保护,室外机散热(冷)不良,例如有结冰或者积灰等等。
3.温度器原因,制热时压缩机的启停是靠温度器控制的,制热时高于目标温度停,低于目标温度开
4.电源电压偏低,容量不足,线径不符合要求,在用电高峰期往往造成压缩机频繁启动,使空调器不能正常工作。只要更换电源线或申请扩容就可以解决问题了。空调制热时的功率比制冷时的大一半,起动电流就更大了,所以有可能会造成跳闸。
除此以外,线路控制故障也比较常见。比如,如果外机不工作了,多半为电容、感温探头或者主板故障。
这些故障都需要空调厂商维修人员,或专业的修理工上门检测后才能确定。
气温特别低,所以空调经常化霜,制热效果就不好,可以选择带电辅加热的空调。
这些故障都需要空调厂商维修人员,或专业的修理工上门检测后才能确定。
气温特别低,所以空调经常化霜,制热效果就不好,可以选择带电辅加热的空调。
空调器制冷正常,但不制热的故障,常常出现以下几种情况。 1.对于kfr型空调器,若制冷正常,而不制热,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。 某空调器不能制热,但始终制冷,测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。某华宝kfr-30w空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220v许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。 2.对于kfd型电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。
由于出风口在上方(高处)。热风轻而向上,所以空调的热风出来后就堆积在房间的高处不也下方空气对流。当出风口的温度达到设定温度时(不是人活动区的温度)空调就会关闭制热。这不是空调有什么问题,而是空调制热时的出风口在高处,不符合热对流原则产生的问题。你可以尝试向下方强力送风。
1.壁挂机:电磁四通阀相关控制电路故障或电磁阀卡死。(电磁阀在室外机内)(如长期未用就反
复开关几次,有可能好)
2.柜 机:无电辅热 :故障同上
有电辅热:先看管路是否工作,如管路不热,查制冷系统(压缩机,制冷剂,电路)
空调制热时。家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-22 00:35:47